      plc與變頻器有三種連接控制方法:
      1、用PLC的模擬量輸出模塊控制變頻器PLC的模擬量輸出模塊輸出0~5V電壓信號,  作為變頻器的模擬量輸入信號,控制變頻器的輸出頻率。這種控制方式接線簡單,但需要選擇與變頻器輸入阻抗匹配的PLC輸出模塊,且PLC的模擬量輸出模塊價格較為昂貴。此外還需采取分壓措施使變頻器適應PLC的電壓信號范圍,在連接時注意將布線分開,保證主電路一側的噪聲不傳至控制電路。

      2、利用PLC的開關量輸出控制變頻器。PLC的開關輸出量一般可以與變頻器的開關量輸入端直接相連。這種控制方式的接線簡單,抗干擾能力強。利用PLC的開關量輸出可以控制變頻器的啟動/停止、正/反轉、點動、轉速和加減時間等,能實現較為復雜的控制要求,但只能有級調速。

      3、使用繼電器觸點進行連接時,有時存在因接觸不良而誤操作現象。使用晶體管進行連接時,則需要考慮晶體管自身的電壓、電流容量等因素,保證系統的可靠性。另外,在設計變頻器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/bianpinqi.html的輸入信號電路時,還應該注意到輸入信號電路連接不當,有時也會造成變頻器的誤動作。

      4、PLC與RS-485通信接口的連接。所有的標準西門子變頻器都有一個RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用雙線連接,其設計標準適用于工業環境的應用對象。
      單一的RS-485鏈路最多可以連接30臺變頻器,而且根據各變頻器的地址或采用廣播信息,都可以找到需要通信的變頻器。鏈路中需要有一個主控制器(主站),而各個變頻器則是從屬的控制對象(從站)。